PLC和变频器距离有五六十公分的样子,请问是变频器干扰的吗?

ounce  发表于 2013/4/18 15:04:36      1137 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达EH系列PLC有两路计数分别是C251、C252.控制箱内有5台变频器,只要这5台一启动C251的值就会变0但C252正常。两个编码器是一路7芯屏蔽线过去的,+12V电源共用,PLC和变频器距离有五六十公分的样子,请问是变频器干扰的吗?有什么解决方案?谢谢!

1楼 0 0 回复
  • lqe66

    lqe66   |   当前状态:在线

    总积分:901  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-15

    最后登录时间: 2024-05-16

    空间 发短消息加为好友

    lqe66   发表于 2013/4/19 13:53:12

    是变频器干扰造成的,两台中一台干扰,可能是电路板或者随机干扰;
    检查地线:两者地线分开
    屏蔽电缆;