您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 日立变频器故障

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

日立变频器故障

aaing  发表于 2013/4/20 15:17:01      963 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

HITACHI(日立)变频器一台,型号为:SJ300-055HFE 故障现象:上电后无屏显,K1317上电测无电压,PWM振荡芯片型号为:16107FP(我第一次见)。反复测量芯1脚(电源输入)无电压,旁边的容量为50V、33uF电容无电压,ZD1也无电压?给位指教下,这是什么原因?
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2013/4/21 17:18:24

    启动电阻开路,芯片对地短路
    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2013/4/21 17:18:24 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /