您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 接线 没这么玩

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

接线 没这么玩

hypermill9  发表于 2013/5/25 20:15:47      1129 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三相四线制电度表,正常接法应该是(带电流互感器), S1接1    S2 接 3 (A相互感器)     S1接4   S2 接6(B相互感器)       S1接7   S2 接9 。  然后所有S2接地。  请问能不能 将所有的S1 和 S2 线互换    变成将S1接3    S2 接 1    S1接6  S2 接4          S1接9   S2 接7,  然后S1 接地。???可以吗???
1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2013/5/28 7:51:54

    有这么接过的吗??
    由于我们这个互感器 安装位置限制,只能这样接线,但是还从未这样接过。
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2013/5/28 7:51:54 发表于2楼的内容

  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/6/1 19:00:21

    只要表不反转就行。应该可以吧。
    3楼 回复本楼

    引用 zqcgxg 2013/6/1 19:00:21 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /