您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电焊机

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

电焊机

aaing  发表于 2013/5/26 17:51:02      821 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电焊机的焊把线的地线一般直接接在厂房钢结构接地上面。而厂房接地点 和零线又通(变压器中性点接地),这样是不是电气设备有影响啊。我不明白。
1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2013/5/29 8:00:51

    有的工厂电气系统没那么讲究,零线与地线共用。
    这样也可以使用,就是当机器漏电的时候不太安全。就是说如果使用漏电保护开关,当这个漏电开关下面的机器漏电后,开关不会认为是机器漏电,而会认为是零线与火线短路。
    楼主所说的焊机的焊把地线与变压器的地线相同,这个对一般的设备不会有影响,因为他们各自用各自的电压工作。
    但是如果工厂里面有精密的设备,比如贴片机,贴片线路板组装流水线,就会有静电方面的影响,最坏的情况是做出来的板子用不了。
    所以电子厂对接地线有着严格的要求,而且定期用设备检查接地系统是否可靠。如果出现静电问题,那就是成批的电路板返工,甚至报废。
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2013/5/29 8:00:51 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /