您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » acs550变频器

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

acs550变频器

swy  发表于 2013/5/30 14:47:31      1039 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我厂捞渣机是11KW,22.3A的变频电机带减速箱运转,最近减速箱频繁出现拉坏,查看电机运行电流,发现平常电机在50HZ时电流在9.4A左右,电机处于轻载运行,车间技术员为了防止再有减速箱拉坏的事故发生,现将把变频器电流限幅改为15A最大转矩限幅在70%我觉得那样有点不妥但也说不出那不妥现想咨询各位这样行吗?还想问一下怎样调节变频器使电机避免大马卡小车的现象?能不能把变频器里的电机参数:额定功率和电流改小?
10分悬赏
1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2013/6/2 10:41:28

    到后来都没有讲电机是多大的,变频器需要根据电机进行设定,矢量控制需要进行自辨识,即使是重载使用,变频器也不能大于电机两个等级,设计系统需要合理,减速箱的扭矩大小根据负载进行选择,电机根据减速箱进行选择,倘若变频器+电机的输出扭矩远大于减速箱的承受能力,则必然出问题。在变频器内将电机的参数设为跟实际不符,是不合理的,也未必能通过自辨识,之前的设定限幅在变频器+电机选择偏大的情况下是可以采用的。另外减速箱频繁损坏,只能说明相对电气功率,箱子选小了,否则会对拖动的负载也有影响或者电气过载,而不是损坏机械传动。
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2013/6/2 10:41:28 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /