您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透阻垢剂加药技术规程

ltldqsss

ltldqsss   |   当前状态:在线

总积分:71  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-04

最后登录时间: 2013-06-04

空间 发短消息加为好友

反渗透阻垢剂加药技术规程

ltldqsss  发表于 2013/6/4 10:50:59      585 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  一、反渗透阻垢剂

  反渗透阻垢剂品牌:美国清力公司PTP-0100浓缩液或标准液

  用量: ppm(根据水质全分析报告及反渗透系统情况,由清力公司提供的专用加药软件计算确定,一般为3~6ppm标准液)

  二、加药量计算公式

  可以按照以下公式计算加药箱中应加入PTP-0100浓缩液的体积:

  式中,U — 应加入浓缩液的体积,升(L)

  Q — 反渗透给水流量,吨/小时(T/h)

  a — 加药剂量,克/吨 (ppm,g/T)

  V — 加药箱有效容积,升(L)

  r浓 — 阻垢剂浓缩液密度,公斤/升(kg/L),密度为1.45

  X — 加药计量泵实际工作出力,升/小时(L/h)

  1000 — 单位换算系数,克/公斤(g/kg)

  8 — 浓缩倍数

  可以按照以下公式计算加药箱中应加入PTP-0100标准液的体积:

  式中,U/ — 应加入标准液的体积,升(L)

  Q — 反渗透给水流量,吨/小时(T/h)

  a — 加药剂量,克/吨 (ppm,g/T)

  V — 加药箱有效容积,升(L)

  r标 — 缓蚀阻垢剂标准液密度,公斤/升(kg/L),密度为1.08

  X — 加药计量泵实际工作出力,升/小时(L/h)

  1000 — 单位换算系数,克/公斤(g/kg)

  三、加药步骤

  1、初次加药应先清冼加药箱。清冼时关闭加药箱底部排污阀,注水清洗后打开排污阀把水排空,清冼两遍后开始加药。

  2、调整计量泵的加药冲程

  逆时针转动计量泵冲程调整旋钮至相应刻度。

  3、配药

  检查关闭加药箱底部排污阀,根据加药箱内的有效体积和计量泵的实际工作出力,计算出PTP-0100的加入量。从加药箱的加入口加入药剂,打开进水阀稀释至最高液位刻度处,关闭补水阀。

  例:反渗透给水流量160m3/h,计量泵流量为 22 L/h,将计量泵冲程调整至 40%,则实际出力为 22 L/h×40%=8.8 L/h

  加药箱有效容积600升。

  加药箱中应加入PTP-0100浓缩液的体积:

  4、打开加药箱搅拌电机,将药剂搅拌均匀后,停电机。

  5、打开计量泵进出口阀门,打开计量泵开关,药剂加在保安过滤器之前。RO停运后,关闭计量泵。

  6、定期巡查加药系统有无泄漏,有泄漏及时解决。检查计量泵的加药量是否准确,加药箱液位下降与计量泵计算加入量是否一致,若不一致及时计算调整。

  7、每月记录检查周期总进水量与加药量是否匹配。

  8、加药箱补水时注意不要超过最高液位。

  9、加药箱设置有低液位报警时,中控PLC如果设置为低液位报警后停加药泵并切换到备用加药箱及计量泵加药。第二次配置PTP-0100溶液时,加药箱的体积以实际容积计算。

  如加药箱直径为1m,则实际容积为:

  V=S×h=ЛR2h=3.14×0.5×0.5×h=0.785h(升)

1楼 0 0 回复