手机阅读

       由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2 、Mg2 与树脂中的Na 相交换,从而吸附水中的Ca2 、Mg2 ,使水得到软化。

  锅炉软化水设备定义

  锅炉软化水设备是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理装置,去处原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的原素。

  锅炉软化水设备软水硬度超标的原因分析

  锅炉软化水设备软水硬度超标的原因分析:1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:

  A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。

  B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。

  C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。

  D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。

  E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。

  新装软水设备初次试水硬度超标的原因

  中心管与控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查:

  中心管的长度是否够,外径是否符合要求

  是否忘记装O形密封圈

  形密封圈是否破损

  中心管上破损,有裂纹。

  给水TDS值与树脂层高度比值过大。

  给水TDS值与树脂交换容量的比值过大。

  进出水口接反。

  锅炉软化水工程技术方案的具体设计需要按照实际情况做具体分析,确保整套设备性能得以最大化发挥。