您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 钠离子树脂交换软化水设备基本知识及标准的操作流程

dajiahao123

dajiahao123   |   当前状态:在线

总积分:68  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-26

最后登录时间: 2013-06-27

空间 发短消息加为好友

钠离子树脂交换软化水设备基本知识及标准的操作流程

dajiahao123  发表于 2013/6/26 14:20:32      678 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  1.设备概述

  我们常用的的淡水中含有大量的钙(Ca+)、镁(Mg+)等阳离子盐类,我们将这些盐类物质称作水中的硬度物质。自来水中在设备运行过程中经过高温高压的浓缩结晶,这些阳离子盐类会附着在设备或管路内表面,形成水垢,会极大的影响设备的正常运行。为保证全厂设备的安全稳定运行,装置中选用钠离子交换的方法来去除自来水中的钙(Ca+ )、镁(Mg+ )离子,从而置换成不结垢的软化水。其反应原理如下:当钠离子树脂交换器中通入含有钙(Ca2+)、镁(Mg2+ )等阳离子盐类的水,逐渐将阳树脂中的钠(Na+ )置换出来,从而将水中的硬度物质去除成为软化水,当水中硬度大于0.03毫克当量/升时,即称为交换树脂层失效,需要用食盐(NaCl)溶液进行再生,使交换树脂层再恢复交换能力。

      自来水通过自来水系统的深井泵或水塔进入软化器,打开软化水处理系统软化器进口手动阀,其中一个离子交换罐进行正常处理硬度水,令一个罐进入备用状态,一个罐的处理能力就可以满足我们厂房内设备的最大需求。设备采用两罐(一用一备),分别再生的方式来运行,第一个罐在正常处理硬度水的同时,第二个罐进行再生并使阳树脂恢复交换能力然后处于备用状态,当第一个罐交换树脂层失效后,,第二个罐通过自动控制切换进入正常处理阶段,而后第一个罐切换进入再生恢复阶段,如此反复的运行,以达到不间断处理硬度水而生产出合格的软化水的目的。

  2.设备技术参数

  规格型号:BD2-1200 产水量:20m3/h 进水总硬度:≤8mgN/L 出水总硬度:≤0.03mgN/L 控制器:一套JMC流量型微电脑控制器,二套JMA多阀控制器 工作电压:交流220V 运行方式:两罐(一备一用,分别再生) 罐体材质:碳钢衬胶 盐箱材质:PE板 工作压力:0.25-0.5Mpa 运行流速:20-25m/h 树脂型号:001×7阳树脂 树脂装填高度:1.5m 运行重量:16000kg 数量:1套

  3.设备启动前的检查

  3.1检查所有设备紧固件是否松动或脱落

  3.2检查电缆线有无破损、折断,电缆线的入口密封是否完好,发现有可能漏电及密封不

  3.3良之处及时妥善处理

  3.4检查所有机电设备是否安装平稳、牢固。并检查电源是否接通,电力供应是否正常。

  3.5无异常噪声并运转平稳为正常

  3.6检查各控制器通电是否正常

  3.7检查各管、阀件等是否完好

  3.8检查盐罐内盐量及液位是否正常,以满足设备正常运转的需要

  4.软化水系统的启动与停止:

  4.1打开软化水处理器的总电源开关

  4.2打开系统出水总阀,然后缓慢打开处理器总进水阀

  4.3 调节进水总阀使进水流量稳定至20t/h,该设备采用全自动控制,此时设备进入正常生产阶段

  4.4生产结束后,关闭进水总阀,后关闭出口总阀,切断系统电源

  5.软化水系统的维护保养:

  5.1定期检查系统阀门、管路、罐体有无泄漏,并及时处理

  5.2定期检查控制器是否正常工作

  5.3定期检查盐罐内的剩余盐量,及时补充大粒盐,盐液的最低浓度为20%

  5.4定期清洗盐罐,建议每三个月清洗一次

  5.5树脂的更换周期视处理效果而定,建议每两年更换一次

  6.软化水系统的故障判断与解决方法:

  6.1生产的软化水硬度较高而不合格,由于盐罐缺盐导致离子交换树脂置换能力大大减弱,应立即加满再生盐,并分别对离子交换树脂进行一次强制再生,再使设备投入运行。

  6.2软化水器单个周期产水量减少

  6.2.1反洗强度不够或不彻底,增大反洗强度或延长反洗时间

  6.2.2自来水管网水压不够,对自来水供水系统进行检查,及时排除故障

  6.3控制系统的故障与处理方法:

  6.3.1控制器显示屏黑屏:

  6.3.1.1检查电源:不仅检查插座上还要查端子上的电源,JMA查1、2点;JMC 查CN3的1、2点;

  6.3.1.2检查保险:JMA的控制系统电源保险在外侧,JMC在下侧

  6.3.1.3检查板上是否有拉弧现象即烧线现象

  6.3.1.4如果指示灯亮则12887出问题的可能性较大

  6.3.1.5如果排除以上因素,可断定控制器某器件损坏

  6.3.2烧保险

  6.3.2.1检查下电路板的正反面有无杂物搭接,尤其是金属削

  6.3.2.2检查板件或层面是否有烧糊痕迹

  6.3.2.3无以上原因可断定开关电源电路部分器件损坏

  6.3.3不烧保险单加不上电(打火)

  6.3.3.1检查220V输入是否断路。JMA为1、2点;JMC为CN1的1、3点

  6.3.3.2检查电路板是否有连接或烧坏的地方

  6.3.3.3如果排除以上因素可能是热保护电阻烧坏(NTC-10D-9)

  6.3.4分配器不停

  6.3.4.1检查分配器是否正常:用一台新的分配器对比试验

  6.3.4.2检查连接线是否有断路

  6.3.4.3排除以上因素可以初步断定继电器损坏

  6.3.5分配器不转

  6.3.5.1检查内侧保险是否烧毁

  6.3.5.2 检查连接线是否脱落或断开

  6.3.5.3检查分配器是否正常,用一台新的分配器对比试验

  6.3.5.4排除以上因素可以初步断定继电器坏

  6.3.6没有流量计输入

  6.3.6.1检查直流12V电流(8-11V)JMA为14、15点;JMC为CN5的G和+之间

  6.3.6.2用一台正常工作的流量计做对比试验:

  6.3.6.3排除以上因素可以断定控制器有故障

  6.3.7电磁阀没有输出

  6.3.7.1检查对应的保险

  6.3.7.2继电器出现故障

  6.3.8界面操作正常但没有动作

  6.3.8.1检查上班和下板连接线是否虚接;JMC可将两端拔下重插

  6.3.8.2下板工作不正常 6.3.9系统最容易出现故障的三个方面

  6.3.9.1电源部分:电源部分是高压电路,容易出现故障

  6.3.9.2接插件部分:接插件部分很容易造成虚接

  6.3.9.3继电器部分:继电器室容易出现古装的部件

1楼 0 0 回复