第一次可以启动,第二次就启动不了 。电机转不动,感觉负载太重。可是直接接电源又可以启动。
怀疑变频器带载能力不够,更换矢量重载型丹弗斯变频器,还比电机大2个功率等级。可就是启动不了,
启动就报过载。
各位大神,求解啊
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2013/8/6 11:36:16
观察一下起动电流,如果确实大,适当调整一下变频器参数,如延长起动时间等。螺杆泵启动转矩可能有点大。2楼 回复本楼