您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 联锁系统的构成

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

联锁系统的构成

bonbo  发表于 2013/9/18 11:47:33      2116 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  联锁系统的构成
  联锁保护系统是按生产装置的工艺过程和设备要求,使相应的执行机构动作,或自动启动备用系统,或实现安全停车的系统。联锁保护系统要既能保证生产装置和设备的正常开、停、运转,又能在工艺过程出现异常时,按规定的程序保证安全生产,实现紧急操作、安全停车、紧急停车或自动投入备用设备。联锁保护系统的安全可靠运行对实现生产装置的正常生产和设备的正常运行至关重要。 
  信号报警和联锁保护系统通常由以下三部份构成:    
  1 发信元件         2 执行元件         3 逻辑元件
  基础知识:
  联锁保护动作通过继电器的输出来实现,但在DCS输出型式为三极管的情况,为了防止反向击穿,应加上反向二极管放电。
  触点常开、常闭:正常操作情况下触点断开为常开,反之为常闭
  反逻辑、正逻辑:正反逻辑起源:在数字电路中,输出信号与输入信号之间有一定的逻辑关系,例如非门,当输人信号为高电平时,输出为低电平;反之,当输入为低电平,输出为高电平。为了方便,在逻辑电路中用符号1和0来表示高电平和低电平两种状态,换言之即高电平是逻辑“1”,低电平是逻辑“0”。这是一种人为的规定,亦可以反过来将高电平定为逻辑“0”,低电平定为逻辑“1”。由于大多数数字电路采用的是正电源、硅管电路,用高电平作逻辑1、低电平作逻辑0比较方便,所以定为用1表示高电平。正、负逻辑只是规定不同,没有好坏之分。 如令H=1,L=0,则称之为正逻辑体制,与此相反,若令H=0,L=1,则称之为负逻辑体制。
  一般满足正常条件为1(或通电为1),为正逻辑,即1动作。为非故障安全型。通常情况下常通电,故障或动作时断电(0),为负逻辑。

  在联锁保护逻辑中,一次原件输入信号尽量不要单取,容易引起误动,为了解决单取的误动作,引入了二取二,当两个信号同时动作时,才发生联锁。但这引来了新的问题,就是拒动,当一个信号坏掉永运不动时,二取二就不起作用。
  工业控制中,重要联锁最好是三取二去联锁(三取中值去控制)。这兼顾了安全,又兼顾了成本。
  在联锁保护中,一次原件的输入,应设置旁路开关;机泵等应设置手/自动开关。
  联锁动作后,应设置手动复位才能重新运行。

1楼 0 0 回复