电机老烧,什么原因?急!急!!急!!!我都崩溃了
4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。
运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可能原因:1.过载(按实际负载情况4kw油泵电机理论上分析不会出现过载)?2.频繁起停(过流)?3.1140V电机不适宜使用?(同样工况的设备,我们使用的660V电机没有出现过此情况,唯一不同的是:660v电机工作时负载基本不变)3.由于防爆要求,四芯屏蔽防爆电缆直接进防爆箱及电机,无法测量运行中的电流,现场运行时的电流无法提供。
-
引用 马军成 2013/12/25 17:35:02 发表于2楼的内容
-
-
马军成 发表于 2013/12/25 17:35:58
变频器控制行,但是楼主的电机电压比较麻烦,1140V电压等级真的不常用,楼主的电机功率才4KW,改用普通电机如380V比较好一点,这样购买变频器也很容易。3楼 回复本楼
实际情况是煤矿井下用设备,矿井下面1140/660V;220/127V电压等级很常用。4KW油泵防爆电机(矿井下对设备有防爆要求)驱动电液推杆开关门,当检测到有车辆过来时,自动开门,车辆离开时自动关门。所以有时启停比较频繁,有时也有可能几个小时也不会启动一次。短短运行7天就烧了5台电机,目前设备一直停用。现在我们怀疑:1.过载。(但是开关门用两个人的人力可以轻松完成,不大可能过载)。2.电压过高。(实际矿上提供电压有1300V左右,但据说在许可电压波动范围内)。3.电机质量问题。(烧坏的电机拿去维修,维修师傅认为线圈绕制比较粗制滥造)。自己对电机没有使用经验,对出现的这个问题感到没有头绪。这里求教各位有经验的大侠帮忙分析一下应从那些方面着手查找问题发生的原因。目前我们也在公司做实验。之后我会将结果告诉大家的。
引用 马军成 2013/12/25 17:35:58 发表于3楼的内容
-
-
马军成 发表于 2013/12/25 17:37:58
把电机电源前面加个稳压器试试,另外电机前面应该也有热继电器吧!呵呵。。。
目前是直接1140V等级的交流接触器吸合/断开控制电机。没有合适的热继电器保护。上面电源系统直接通过矿方提供的真空开关供给接触器,对过载不会起保护作用。
还是说明你的系统有问题,正常情况电机不应该过载的,楼主可到现场蹲点观察系统工作情况
检查液压系统是否存在问题这个大家讨论的挺热闹。但是真正能解析的还是楼主本人。因为他只要看看烧坏的电机线圈,就应该能知道原因了。防爆电机的散热不好,频繁启动停止,热量散发不好会导致线圈过热烧毁。当然如果电机冷却没问题,那就看看电机的质量如何?测取电机工作电流也很重要。凡事都需要数据说话呀。一分耕耘,一分收获