一般伺服电机使用的最多的就是位置控制模式,其说明书上的接线 ,不要被吓到了cn1是控制端口,cn2是编码器反馈端口,不用管,有专用线的。
实际上,只用控制cn1的32、33、34、35,4根线就好了,这四根线分两组,32和33作为脉冲输入,34和35作为方向输入。
举个例子:我们把32(plus+)接上+24v,把33(plus-)接上0V,把34(dir+)接上+24v,把35(dir-)接上0V,就接成了最简单的伺服系统,发现没有,其实外部三根线就可以了,我们把32和34接在一起, 共用电源正极。
不过,伺服是靠脉冲控制的,我们的线路只给伺服发了一个脉冲,而本套伺服是10000脉冲/转,那么它只转动了360/10000,呵呵,几乎没动一 样,要使它连续运动,就要给它持续的脉冲,脉冲快,它转得快,脉冲多,它转得多。那么就用到PLC了。我这里用的是三菱的plc: FX1s和Fx1n的都提供了24V的直流电源,引出端是24+和COM,在输出端,Y0对应COM0,Y1对应COM1,Y2Y3到Y5对应COM2(我以Fx1s14mr 8入6出 为例)。
当Y0有输出时,COM0就和Y0接通(内部的,据说是场效应管),同理Y2有输出时,COM2就和Y2接通,那么我们控制Y0和Y2的通断就可以产生脉 冲信号(0101010101)和方向信号(0000001111111)了。产生脉冲还不容易,用个timer进行alt就行了(alt是三菱plc的一个指令,alt y0, 每执行一次,Y0就翻转)。
实际上还有更简单和强大的DRVA和DRVI。
DDRVA:绝对位置驱动 ddrva s1 s2 d1 d2
s1:位置(简单理解为相对于原点的脉冲数,正负999999之间)
s2:频率(发脉冲的速度,越高速度越快,不要超过最高速,一般10k,当然也不能低于某个值,和加减速、最高速都有关系,具体参考编程手 册,要不然这篇文章写不完了)
d1:输出脉冲的out口,我们用的y0
d2:输出方向的out口,我们用y2
DDRVI:相对位置驱动,用法一样,唯一不同的是
S1:简单理解为相对于当前位置的脉冲数。 也许有人要说了,好像很麻烦,不如用alt呢。alt是简单,可是我没看到几个人用alt驱动伺服。
DDRVA的好处是:不用处理脉冲方向,也就是 不用我们去管Y2是正还是负,我们只要告诉s1是正是负就好了,是正的话y2自动输出,是负的话y2不输出,伺服就自觉的反转了。
还有就是,我们用DDRVA和DDRVI的时候,PLC可以帮我们把发出的脉通过使用它的特殊寄存器记录下来,就像这样:ddrva k1000 k500 y0 y2 (驱动伺服电机以每秒500脉冲的速度移动1000个脉冲的距离,表达不准确,自己理解一下),那么D8140就是1000了,D8141还是0,因为它是 高16位,当低16位的D8140满了以后(16位,要满的话估计要到665535去了),D8141才开始使用。
注意:Fx1s的高速输出只有y0和y1,所以为了有效利用资源(有时候要控制两台伺服),不是高速的方向信号就交给y2和y3了,一般是y0和y2 配成一对,y1和y3配成一对。 现在写简单的测试程序了,梯形图不好贴,看附件啦:实现功能:按下X0,把当前位置设为原点。按下X1,移动到相对于原点的D0位置按下X2,从当前位置再移动D2个脉冲按下X3,回到之前设定的原点。 保护:移动过程中不能设定原点,相对运动和绝对运动互锁,但可以随时回到原点,会原点过程中不能进行相对和绝对运动。
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2014/1/18 17:55:23
一会三菱的
又弄个台达的标题 呵呵
倒也没什么
三菱 台达 这两个指令应该没什么区别
引用 ytzidonghua 2014/1/18 17:55:23 发表于2楼的内容
-
-
引用 218hty 2014/1/21 9:11:48 发表于3楼的内容
-
-
-
weiai411weai | 当前状态:在线
总积分:52 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-07-07
最后登录时间: 2015-07-07
-
weiai411weai 发表于 2015/7/7 11:33:31
我想请教下步进 控制的问题
引用 weiai411weai 2015/7/7 11:33:31 发表于4楼的内容
-
-
引用 wx_173354 2020/2/7 20:50:22 发表于5楼的内容
-
-
wx_186548 发表于 2020/6/14 23:47:44
有个步进电机HOME 电机会抖动,寸动也会抖 求教
用手把机构弄到原点感应器上,HOME自己抖两下可以找到原点。
自动作业时拍板也能正常拍正常返回。
引用 wx_186548 2020/6/14 23:47:44 发表于6楼的内容
-
引用 oldmyth 2020/6/26 14:36:47 发表于7楼的内容