通常我们发现电流表一次电流值(表盘以一次电流刻度)与电机实际一次电流值不符时,除了要考虑表计是否准确外,还不要忘记对电流互感器变比等铭牌参数的查看,尤其要检查互感器一次绕组匝数是否与实际所绕匝数一致。如互感器铭牌标识变比为200A/5A,2匝,则穿过互感器的一次导线应绕2匝,如果只绕1匝,根据公式I1/I2=N2/N1可知,互感器变比则应是400A/5A,此时,就要将表计更换为400A/5A的电流表或重画刻度。在实际工作中,总认为一次设备安装不会出差错,往往忽视对互感器匝数的检查。特发此贴,愿能为大家日后工作起些作用,避免出现查故障走弯路的现象。
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2014/3/4 8:35:00
的确是这样