您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机三相电流不平衡的处理方法

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

电动机三相电流不平衡的处理方法

lslsm  发表于 2014/3/4 17:32:34      856 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

       如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源是否平衡(可用交流电压表测量)。如不是电源电压的原因,则应进行以下检查:

1)各相定子绕组首尾端或定子绕组中部分线圈是否接反。如果接反,应予以纠正。

2)各相定子绕组匝数是否相同(特别是大修中重绕定子绕组后,各线圈的匝数有可能多少不一)。如果不同,应重绕。

3)定子绕组匝间是否短路或接地。如果短路或接地,应查出短路点或接地点,并予以消除。

4)多路并联定子绕组是否有个别支路断线。若查出个别支路断线,应重新焊接,并做好绝缘包扎工作。


1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/3/4 21:22:19

    平时见到的是厂区配电三相电流不平衡,主要是单相负载分配不均匀,尤其夏季和冬季空调使用集中时候。

    电机三相电流不平衡在个人电气设备管理过程中碰到的原因主要有以下四个:

    1、三相电压不平衡;

    2、电机三相绕组的直流电阻不平衡(电机本身原因不好弄)

    3、三相电缆阻值不平衡

    4、接线端子拧紧力矩不足导致缺相


    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/3/4 21:22:19 发表于2楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21344  2024年可用积分:2

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/3/5 8:22:37

    大修以后电机出问题比较多,还有电源不平衡是主要原因

    3楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2014/3/5 8:22:37 发表于3楼的内容

  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4821  2024年可用积分:5

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/3/5 15:00:53

    处理方法正确

    4楼 回复本楼

    引用 guai 2014/3/5 15:00:53 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/8 8:02:56

    方法很好,值得学习!

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/8 8:02:56 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /