您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 行灯、变压器能放在容器内吗?(原创)

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

行灯、变压器能放在容器内吗?(原创)

lslsm  发表于 2014/3/17 15:39:59      1456 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        在安全电压的额定值中,42V和36V可在一般和较干燥环境中使用;而24V以下是在较恶劣环境中允许使用的电压等级,如金属容器内、管道内、矿井内、潮湿环境等。行灯安全电压不得超过36V,金属容器内安全电压不得超过12V。如果将行灯放在密闭容器里,由于空间小、通风差,极易发生人身触电事故和灯具爆炸事故。变压器需要通风条件好且经常要有人监护其运行状况,如果放在容器内,散热差,不利于工作人员维护、检修。

1楼 0 0 回复