您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变压器允许全压起动电机

guoyi1000

guoyi1000   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2004-02-26

最后登录时间: 2020-07-16

空间 发短消息加为好友

变压器允许全压起动电机

guoyi1000  发表于 2014/3/21 16:30:01      1297 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

6(10)/0.4KV变压器允许全压起动鼠笼式电动机的最大功率:
变压器100kVA-------20-30kW电机
变压器125kVA-------25-40kW电机
变压器160kVA-------30-50kW电机
变压器200kVA-------40-65kW电机
变压器250kVA-------50-80kW电机
变压器315kVA-------65-100kW电机
变压器400kVA-------80-130kW电机
变压器500kVA-------100-150kW电机
变压器630kVA-------120-190kW电机
变压器800kVA-------150-240kW电机
变压器1000kVA-------190-300kW电机

直启的条件是不能超过变压器的30%

按照工业与民用配电设计手册上说的,电机容量要小于变压器容量的30%方可

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/21 19:38:00

    新人学习了!!

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/21 19:38:00 发表于2楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/3/21 20:42:07

    大功率电机最好还是不要直接启动,常采用星三角启动、降压启动、转子串电阻启动……

    3楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2014/3/21 20:42:07 发表于3楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2014/3/23 10:23:20

    电机能否直接启动是要看变压器的容量。

    对大容量电机,还是选高压电机。

    4楼 回复本楼

    引用 ahljj 2014/3/23 10:23:20 发表于4楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2014/3/23 10:23:29

    电机能否直接启动是要看变压器的容量。

    对大容量电机,还是选高压电机。

    5楼 回复本楼

    引用 ahljj 2014/3/23 10:23:29 发表于5楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/3/24 8:29:10

    同意楼上的说法,大家常来交流

    6楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/3/24 8:29:10 发表于6楼的内容