-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
台达PLC使用50问之三
lyc19730508 发表于 2014/3/28 22:48:43 887 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
21、我用了十五台DVP-EH主机,主机通讯地址各不一样,每一台主机都配置了TP04G,TP04G的程序基本相同,只是地址不一样,我想问一下人机软件中有没有什么办法可以一次修改地址,使其中的元件地址也变化???
答:有,请您点击“工具”,然后点击"TP援建通讯预设"里面的“设定站号“既可以实现您的要求
22、我单位新进一套台达DVP-80EH压缩机PLC,要与honeywell的TPS系统通讯
用RS-425接口COM2,MODBUS协议,RTU格式。
看说明书,台达地址是开放的,是16进制的,但honeywell的地址是10进制的。
XO地址0400H可否转换成十进制1024,在DCS地址中设置成11024。
D100地址1064H转十进制4196在DCS中写成44196。但通讯不上,想提几个问题
1台达PLC与大型DCS通讯时,RTU格式,应该以谁为主?
2台达PLC的地址是否可以转成十进制通讯?
3台达PLC通讯远距离连接时有没有要求加电阻,如果有电阻加多少?
4台达PLC是否可以和大型DCS通讯?
5台达PLC对地址通讯是如何描述的?
望各位高手指教,小弟在这里先谢谢了。
答:1、应该以dcs为主。
2、当然可以,你那样转换是没有问题的,但是起始地址为10001、40001。如:Y0地址转换为B01281,D100地址转换为W44197。
3、没有一定要求加电阻,如果加100-120欧姆就可以了。
4、如果dcs支持modbus协议,当然是可以的。
5、台达PLC地址描述可以参照台达协议说明文件。
23、请教台达高手详细解释EH的M1261的用法?编程手册上没写详细!谢谢!
答:手册上API54HSCR指令中讲得很清楚呀~
仅用在EH的硬件高速计数器用外部X点作复位输入点时。
外部X复位点=ON,计数器被复位,且M1261=ON,则将DHSCR复位比较结果输出(Y被复位)。
外部X复位点=ON,计数器被复位,但M1261=OFF,则DHSCR复位比较结果不输出(Y保持原来状态)。
24、手册上API54HSCR指令中讲得很清楚呀~
仅用在EH的硬件高速计数器用外部X点作复位输入点时。
外部X复位点=ON,计数器被复位,且M1261=ON,则将DHSCR复位比较结果输出(Y被复位)。
外部X复位点=ON,计数器被复位,但M1261=OFF,则DHSCR复位比较结果不输出(Y保持原来状态)。
答:"为了达到控制精度的要求,希望所有运算在1ms内完成"估计是不可能的,因为收PLC的限制,是一个周期扫描的机制,每个周期不可能1ms.
您说的脉冲的计数值可以通过工程转换成pid的PV信号的范围之内,比如0-100,输出也要通过工程转换,转换成模拟信号,比如4-20ma然后控制电机控制器的给定,从而达到控制电机同步的目的.
25、DVP-10SX的模拟量寄存器是哪个D?分辩率又是多少?谢谢
答:2CHIN;2CHOUT,分辨率都是12位。
模拟量输入现在值:D1056,D1057
平均值:D1110,D1111
模拟量输出:D1116,D1117
26、DVP01PU-H是否有圆弧插补
答:不能。但SC主机可以做。
27、新生请教高手,为什么?台达EH设定C241后X1却不能做SPD!
答:V1.1以前的韧体不能这样用。V1.1以后的就可以了。
28、那位能给我提供一下计算机到台达PLC下载数据线的型号
答:DVPACAB215,DVPACAB230
29、今要用到一个步进电机,电机自带驱动器,但控制想用PLC控制,不知可否用ES系列来控制?动作要求是,可正转也可以反转,速度可以在人机上设定,ES系列是否有高速脉冲输出?如果没有,EH里程序又该如何去写,只要能让电机动即可,其它动作我自已还可以搞定的。请大虾们多多指教
答:ES、EH都可以,但必须是晶体管输出型。如果转速不高可以用PLSY;如果是高速就用PLSR。
30、我用一台ES的PLC想读取另一台ESPLC的内容,但不知如何做。
答:1、用内带的COM2RS485口。
2、每个PLC都要设置站号
3、用RS或者MODRD指令都可以。指令详细的用法请参看说明书。