您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达PLC使用50问之四

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21345  2024年可用积分:3

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

台达PLC使用50问之四

lyc19730508  发表于 2014/3/28 22:49:57      923 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

31、位高手!请出招!我用两个14SS主机做个小系统,一个为主,一个为副,中间用485通讯,做双机备份,当主机停电是副机启动,主机来电时副机停止.请问两台PLC通讯指令如何编写?谢谢!

    答:我想思路可以这样,主机定期的发一个停机标志到副机,当副机检测不到这个标志的时候,说明主机出问题了,启动副机。当主机启动时,副机检测到这个标志,就停止执行。用RS指令就可以了。

    另外由于通讯异受干扰,可以用主机的一个输出作为副机的输入,主机上电就启动这个输出,这个输出的B节点作为副机执行的标志,也是可以的。

    以上2中思路都要考虑好执行的延时时间,另外外围线路上一定做好互锁。防止2机同时启动产生意外。

    32、我想在存储器中进行实数比较,可是存储器中只能放整数,请问怎么转换可以存放那?

    答:台达PLC用32bit存放浮点数。也就是2个word

    33、20EX的4个模拟通道是不是每个通道都有电压输入和电流输入啊?

    为什么说明书上20EX的端子配线图只看到第一通道有电流输入?

    是不是说明书上有错

    答:20EX的4个模拟通道每个通道都有电压输入和电流输入

    34、台达那种模拟量模块可以输出双极性啊?

    答:目前只有SX主机自带的AO可以。

    35、三线式传感器与台达PLC如何配线?

    答:

    36、请教M1261的用法?

    答:M1261为高速计数器外部复位模式指定的标志位,仅用在EH的硬件高速计数器用外部X点作复位输入点时,且仅可以用在C241~C254上。

    外部X复位点=ON,计数器被复位,且M1261=ON,则将DHSCR复位比较结果输出(Y被复位)。

    外部X复位点=ON,计数器被复位,但M1261=OFF,则DHSCR复位比较结果不输出(Y保持原来状态)。

    例如下面的例子:

    LDX1

    RSTC251

    LDM1000

    DCNTC251K500

    LDM1000

    DHSCRK0C251Y10

    1、C251外部复位的输入点是X1

    2、假设Y10为ON

    3、当M1261为OFF时,X1为ON,C251的现在值为0,且C251为OFF,这时DHSCR指令执行。因为没有加或者减的计数输入,比较结果不会输出,即不执行Y10的复位动作,Y10依然为ON

    4、当M1261为ON,X1为ON,C251的现在值被清零,且C251为OFF,这时DHSCR指令执行。虽然无外部的计数输入,但仍然会将比较结果输出,即执行Y10的复位动作,Y10变为OFF。

    37、我用台达文本带西门子PLC,用的是RS232,波特率是9600,一共用了34个页面,其中有一些页面里有静态文字,数值输入,数值显示及交替按钮等9个元件,8个系统换页,当翻页时,交替按钮的更新速度需要7秒钟,也就是说,得需要7秒钟才能更新状态,我又试了RS485,波特率是9600时可以通讯,但是反应速度没有改变,又用波特率19200试了,出现了通讯逾时.用RS232,19200也出现通讯逾时.

    我要问的是:为什么用19200波特率就会出现通讯逾时呢?

    怎么才能把文本的反应速度提上来呢?

    请各位高手指点一下?

    答:你的数据量不是很大,应该不会慢的这么离谱的,要7秒?台达PLC默认的时9600,你把文本设置成19200,没有改变PLC的波特率,当然就出现通讯逾时。对于PLC的COM1要设置D1036为通讯的参数设定。具体你可以参考《PLC手册》2-68页。最高可以选择115200的速度。

    38、本人刚接触台达PLC

    像DVP32XP01R与DVP32XP11R有什么区别

    资料书上面写的是01是LTYPE,11是HTYPE,

    HTYPE与LTYPE是什么意思?

    答:HTYPE与LTYPE是指PLC的尺寸区别。

    39、DVP-10SX时间中断的具体时间怎么确定,就是说,如果我想要60S执行一次中断?

    答:作个60ms的定时中断,在中断程序中对一个D做INC,当这个D等于1000的时候(这时60S时间到),就执行本来在60s中断中要执行的程序。

    40、SX提供2AI,但只有一个公共端,请问可以一路接电压,一路接电流吗?

    答:可以。

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/29 5:46:32

    感谢分享,学习了!楼主辛苦了!

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/29 5:46:32 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /