答:1~3个螺距。 

38、维修电气设备时是否可以用电话联系停送电? 答:不可以。 

39、压叠式线嘴,压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的百分之几? 答:10%。 

 40、电缆和风管、水管在巷道同一侧敷设时,必须设在管子的上方还是下方?并保持多少间距? 答:上方;不小于0.3m.。 

 41、电缆与风筒等易燃物品应分挂在水平巷道的两侧,否则相互之间应保持多少间距? 答:不小于0.3m。 

42、井下哪些地点应装设局部接电极?  答:1.采区变电所2.连接高压动力电缆的金属连接装置3.低压配电点或装有三台以上电气设备的地点4.无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷以及由变电所单独供电的掘进工作面5.装有电气设备的峒室和单独装设的高压电气设备。

43、局部接地极敷设有什么规定?  答:最好设于巷道的水沟内,无水沟时应埋设在潮湿的地方,对于钢管做的接地极应垂直埋设在潮湿的地方.

44、井下电网漏电有那些危害?  答:1.引起人身触电2.引起瓦斯煤尘爆炸及雷管超前引爆3.漏电电流使电器绝缘材料发热引起火灾。

45、漏电故障,按性质可分为哪两种? 答:集中性漏电和分散性漏电。

46、低压电机绝缘电阻不低于多少? 答:0.5MΩ。 

 47、摇表使用前,怎样检验摇表的好坏?  答:先空载转动手把,表针应指无穷大,迅速短接表笔,表针应回到零位。 

 48、发现有人触电时,根据具体情况迅速切断电源或使触电者迅速脱离带电体后就地对触电者进行什么方法抢救,在医生未到之前不得中断抢救? 答:人工呼吸或胸外心脏挤压。 

 49、三相异步电动机起动时有嗡嗡声,起动不起来,主要原因有哪些? 答:1缺相2.被机械卡住3.定子转线圈短路或开路。 

50、变电峒室长度超过多少米时,必须在峒室的两端各设一个出口? 答:6米。 

 51、变.压器是利用什么原理,把交流电源的一种等级电压在同一频率下)变换为另一种等级电压? 答:电磁感应原理。 

 52、煤电钻综合保护装置应具有哪些功能?  答:漏电、过载、短路、断相保护,以及停钻后电缆不带电的特点。

53、交流电的三要素是什么? 答:周期、最大值、初相位。