您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 4~20mA信号输入变频器怎样抗干扰?

guoyi1000

guoyi1000   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2004-02-26

最后登录时间: 2020-07-16

空间 发短消息加为好友

4~20mA信号输入变频器怎样抗干扰?

guoyi1000  发表于 2014/4/1 15:35:43      1901 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

压力信号4~20mA输入变频器,启动变频器,显示值就减小,是不是变频器有干扰?怎么解决?

1楼 0 0 回复
  • zhoumingyuan

    zhoumingyuan   |   当前状态:在线

    总积分:683  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-02-19

    最后登录时间: 2015-01-21

    空间 发短消息加为好友

    zhoumingyuan   发表于 2014/4/1 16:02:34

    用的可是屏蔽电缆,用双绞线电缆看看是否可以,再有电缆周围是否有动力线,不要和动力线一起走线

    2楼 回复本楼

    引用 zhoumingyuan 2014/4/1 16:02:34 发表于2楼的内容

  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4822  2024年可用积分:6

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/4/1 20:20:09

    用屏蔽双绞线,远离变频电机电源线

    3楼 回复本楼

    引用 guai 2014/4/1 20:20:09 发表于3楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/4/2 9:27:23

    用双绞线电缆最好,而且要买正宗厂家生产。

    4楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2014/4/2 9:27:23 发表于4楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/4/2 9:28:32

    用双绞线电缆最好,而且要买正宗厂家生产。

    5楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2014/4/2 9:28:32 发表于5楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/4/2 21:06:13

    新人学习了,楼下的继续!

    6楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/4/2 21:06:13 发表于6楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/4/3 15:55:44

    屏蔽电缆和双绞线电缆的差别,屏蔽电缆是否能够屏蔽干扰?

    7楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/4/3 15:55:44 发表于7楼的内容

  • 1070491005

    1070491005   |   当前状态:在线

    总积分:254  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-19

    最后登录时间: 2017-02-06

    空间 发短消息加为好友

    1070491005   发表于 2014/4/4 17:08:45

    用屏蔽双绞线还要远离电源线

    8楼 回复本楼

    引用 1070491005 2014/4/4 17:08:45 发表于8楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2014/4/4 21:54:39

    4-20Ma的电流信号本身的抗干扰能力是比较强的!如果变频器速度不够也可能是负载过大,变频器本身自我保护限制造成!    也可能变频器出故障。    

    9楼 回复本楼

    引用 hege377 2014/4/4 21:54:39 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /