公司有两台37kW三相异步电机因做测试需要满载启动,只能角形直接上,考虑到电网冲击以及瞬时电流较大,想知道对接触器、断路器以及电网有什么特别的要求?
公司电网和选型情况:
1.有独立配电房,400KVA。但是分配到这个测试房间只有100kW。
2.接触器选了大品牌170A。
3.断路器选的250A
不知以上是否能够满足同时角形启动。各位同行也麻烦介绍下你实际运用的列子,比如多大电机直起,多大空开和接触器。
谢谢!
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2014/4/3 9:28:31
我这边有台37kw的搅拌电机,原来软启动,因为老报故障停机,就甩掉用接触器直接启动,但不是满载启动。你可以启动时看看柜子上的电流情况,最好错开启动,如果两个同时满载启动,以上配置肯定偏小了。
引用 dingxiubing 2014/4/3 9:28:31 发表于2楼的内容
-
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2014/4/3 11:58:32
交流电动机起动时,其端子上的计算电压应符合下列要求 (1)电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%,电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压85% (2)电动机不与照明或其他对电压波动敏感的负荷合用变压器,且不频繁起动时,不应低于额定电压80% (3)当电动机由单独的变压器供电时,其允许值应按机械要求的起动转矩确定?
对于低压电动机,还应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。 对于自设变压器的高压用户,较容易满足上述电压波动值的限制,很可能允许全压起动。
引用 lyc19730508 2014/4/3 11:58:32 发表于3楼的内容
-