您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 两台37kW电机直接△启动可以吗?

yanwen

yanwen   |   当前状态:在线

总积分:3607  2024年可用积分:2

注册时间: 2014-03-06

最后登录时间: 2021-01-15

空间 发短消息加为好友

两台37kW电机直接△启动可以吗?

yanwen  发表于 2014/4/2 20:25:00      2463 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 公司有两台37kW三相异步电机因做测试需要满载启动,只能角形直接上,考虑到电网冲击以及瞬时电流较大,想知道对接触器、断路器以及电网有什么特别的要求?
公司电网和选型情况:
1.有独立配电房,400KVA。但是分配到这个测试房间只有100kW。
2.接触器选了大品牌170A。
3.断路器选的250A

不知以上是否能够满足同时角形启动。各位同行也麻烦介绍下你实际运用的列子,比如多大电机直起,多大空开和接触器。

谢谢!

1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/4/3 9:28:31

    我这边有台37kw的搅拌电机,原来软启动,因为老报故障停机,就甩掉用接触器直接启动,但不是满载启动。你可以启动时看看柜子上的电流情况,最好错开启动,如果两个同时满载启动,以上配置肯定偏小了。

    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/4/3 9:28:31 发表于2楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21344  2024年可用积分:2

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/4/3 11:58:32

    交流电动机起动时,其端子上的计算电压应符合下列要求  (1)电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%,电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压85%      (2)电动机不与照明或其他对电压波动敏感的负荷合用变压器,且不频繁起动时,不应低于额定电压80%       (3)当电动机由单独的变压器供电时,其允许值应按机械要求的起动转矩确定? 

    对于低压电动机,还应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。 对于自设变压器的高压用户,较容易满足上述电压波动值的限制,很可能允许全压起动。

    3楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2014/4/3 11:58:32 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /