故障现象:转动编码器,指示灯亮和暗亮,无法正常计数。
分析:暗亮而不是熄灭,说明编码器有问题或编码器电源有问题。客户说编码器是新换的。量编码器供电24V电源,24.2V。没觉有什么问题。进而认为电控箱外围接线有接错的,将所有24V的负端拆下,只留编码器的,故障依旧。又量了一次24V负端对地的电压,24.2V。其他机器的才1-3V。确认问题出在开关电源上。
解决:换新的开关电源。
想问问这样的现象是开关电源什么地方坏了。
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2014/4/3 8:50:05
开关电源输出还是24V吗
引用 lyc19730508 2014/4/3 8:50:05 发表于2楼的内容
-
-
-
-
zhoumingyuan | 当前状态:在线
总积分:683 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-02-19
最后登录时间: 2015-01-21
-
zhoumingyuan 发表于 2014/4/4 14:18:10
一般就是要确认一下电源是否输出24V电源阿
引用 zhoumingyuan 2014/4/4 14:18:10 发表于3楼的内容
-