您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Concept中获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息

hgxmm123

hgxmm123   |   当前状态:在线

总积分:4386  2024年可用积分:10

注册时间: 2013-07-17

最后登录时间: 2024-03-28

空间 发短消息加为好友

Concept中获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息

hgxmm123  发表于 2014/4/4 15:39:25      963 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

         Concept中获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息
Concept中可以通过”i/o map status byte”获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息,具体步骤如下:
进入concept,并双击”I/O map” ,”I/Omap”配置界面中,在140ACO 130 00 输出模块所在站号的”status”栏输入一个3x寄存器,如300001 确定140ACO 130 00 输出模块插在机架的第几号槽,找到3x寄存器对应的位置。如140ACO 130 00插在第3号槽,则其通道断线信息存放在300002的低8 。

1楼 0 0 回复
  • gaolu8gaolu8

    gaolu8gaolu8   |   当前状态:在线

    总积分:3983  2024年可用积分:5

    注册时间: 2014-03-04

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    gaolu8gaolu8   发表于 2014/4/23 10:13:10

    正好在用Concept,可以在程序中加入诊断程序,将信息传输到HMI上,问题可以早发现。

    2楼 回复本楼

    引用 gaolu8gaolu8 2014/4/23 10:13:10 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /