您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 一台电动机能否直接全压启动有何规定?

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

一台电动机能否直接全压启动有何规定?

lslsm  发表于 2014/4/11 0:00:22      1744 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

           一台电动机能否直接全压启动,有一定规定:用电单位如有独立的变压器,则在电动机启动频繁时,电动机容量小于变压器容量的20%时允许直接启动;如果电动机不经常启动,它的容量小于变压器容量的30%时允许直接启动。如果没有独立的变压器(与照明公用),电动机直接启动时所产生的电压降不应超过线路电压的5%,一般小容量的异步电动机,如10kW以下的都是采用全压直接启动的。

      

1楼 0 0 回复
  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/4/11 8:29:03

    同意楼主的说法

    2楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/4/11 8:29:03 发表于2楼的内容

  • fuhuafeng72

    fuhuafeng72   |   当前状态:在线

    总积分:924  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-03

    最后登录时间: 2015-06-29

    空间 发短消息加为好友

    fuhuafeng72   发表于 2014/4/11 11:00:52

    一般11KW以上就要降压启动,当然,电网容量大的话,几十千瓦都可以直接启动

    3楼 回复本楼

    引用 fuhuafeng72 2014/4/11 11:00:52 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/4/15 7:38:55

    哦,原来如此!学习了!

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/4/15 7:38:55 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /