您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 接地、接零装置有哪些安全要求?

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

接地、接零装置有哪些安全要求?

lslsm  发表于 2014/4/11 17:57:09      1187 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

    接地、接零装置有以下安全要求:

(1)导电的连续性   必须保证从电气设备至接地体之间的导电良好。自然接地装置和人工接地装置要连接可靠,在建筑物伸缩接缝处的接地干线要有补偿装置,自然接地线跨接的地方,要加跨接线。

     接地体的连接要电焊焊接;扁钢搭接长度为宽度的两倍,且至少三个边通焊;圆钢搭接长度为直径的6倍,且至少二个边焊接。

(2)足够的机械强度   接地线接零线宜采用钢制材料,铝导体不得埋地,携带型接地线要用多股软铜线。

     要注意防止损伤。一般接地线接零线尽量安装在人不易触及而又明显的地方,便于经常检查。有震动的地方加减震措施,过强时要加保护套管。

(3)要防腐蚀   埋地部分最好用镀锌件,除接地体外可以涂沥青油防腐,强烈腐蚀土壤中要加大接地体截面。

(4)地下安装距离    接地体与建筑物的距离应不小于1.5m,与独立避雷针的接地体之间要相距3m以上。

(5)保护接地(接零)支线不得串接   这是为提高保护接地(接零)线的可靠性,一般变配电所的接地,既是变压器工作接地又是高低压设备的保护接地,所以这部分也不得串联连接。变配电器最少要两处以上用接地线与接地体相连接。

(6)接地电阻的测量   低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5Ω,变压器中性点接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。若土壤电阻率过高,可以采取外引接地体的方法、对土壤化学处理的方法、换土质的方法、深埋法、延长接地体的方法、采取网络接地装置等方法达到降低接地电阻的目的。


1楼 0 0 回复