大家看看怎么做可以吗?

yanwen  发表于 2014/4/12 6:15:36      1049 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们有一个工程所用电机是75KW ,150个电流,电缆埋地铺设,从控制室到电机有100多米远,我选用70平方的电缆,我们总经理看了之后说很生气的说我浪费,完全可以用50平方的电缆。我给他解释说那么远的距离,而且还要考虑夏天的温度,电机会不停的运行,还有电机所承受的负载(水泵 脱硫系统的循环),我们总经理不听,大家分析一下。

我们总经理也是学电的,他为了省钱。

1楼 0 0 回复