发电机转子干燥方法:
采用直流电干燥方法。以直流电焊机为电源,向转子线圈通直流电,利用铜损所产生的热量来干燥转子线圈。
(1)通入转子的电流开始时不应超过转子额定电流的50%。
(2)发电机转子温度应慢慢升高,不得超过100℃,如达到100℃应暂时断开电源。
(3)在接通和断开电源回路时,应使用磁力起动器,不得操作刀闸,刀闸只作切断或接通回路电压之用。
(4)对转子线圈温度监视,用插在转子两端及中间通风孔内的三支酒精温度计来进行。并应将温度计固定好,以免损坏。
(5)干燥过程中,应派专人值班,发现有不正常时应停止干燥。