铁芯及夹件的检修:
1 铁芯表面应清洗干净,无油垢及铁锈;铁芯各部油路畅通,如有堵塞应清除;清洗时使用干净白布,严禁用棉纱布头擦铁芯;
2 铁芯应保持平整,绝缘漆膜无脱落,硅钢片不应翘起,对不规整处可用木锤敲打平整;硅钢片的装配要求片间不得有搭接,不得有过大的接缝间隙;
3 夹件与铁芯间绝缘应良好,绝缘垫块应完整无位移;用专用扳手拧紧各夹件螺栓,并紧螺帽;
4 拧紧所有的穿芯螺栓,并紧螺帽,用2500V摇表测铁芯对夹件及穿芯螺栓的绝缘电阻,其标准为:
6KV:不低于2MΩ;
13.8~15.7KV:不低于5MΩ;
110~220KV:不低于20 MΩ;
5 铁芯只允许一点接地,接地片要求用厚度为0.5mm的紫铜片,宽度不小于30mm;插入3~4级铁芯,插入深度不小于80mm。变压器铁芯如有多点接地现象,应查明原因清除,以免形成环流;
6 对于大容量变压器,如果铁芯的上下铁轭与上下夹件各有连接铜片时,其上下两连片必须在铁芯的同一侧、同一芯柱、同一级、同一层叠片处铁件连接。此时,如下夹件已与底部油箱连接接地时,上夹件不应与箱罩接触;
7 大容量变压器如有接地套管时,铁芯的上铁轭与上夹件同时通过电缆引出接地,铁芯的上铁轭与下夹件应绝缘;
8 供变压器运输时使用的定位钉,在变压器大修时,应注意防止其翻转;铁芯与定位钉应保持一定距离,二者不能相碰撞,防止造成铁芯两点接地。