变频器控制回路保护电路应按以下要点检查:
1.检查项目:动作检查
检查事项:
(1)变频器单独运行时,各相输出电压是否平衡。
(2)进行顺序保护动作实验,显示保护回路是否异常。
2.检查方法:
(1)测量变频器输出侧端子U-V-W间的电压。
(2)模拟地将变频器的保护回路输出短路或断开。
3.判定标准:
(1)相间电压平衡400v在8v以内。
(2)程序上应有异常动作。
4.使用工具:数字式多用仪表,整流型电压表。