所谓三相电动机缺相运行,就是三相电动机在电源一相断路或定子绕组一相断路下运行。例如,一相熔断器熔断或接触不良,断路器、隔离开关、电缆头和导线中的一相接触松动,以及电动机定子绕组中的一相断线等,均可能造成电动机缺相运行。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相运行引起的。
1)三相电动机运行时缺相,如果负荷未变,即两相绕组承担原来三相绕组担负的工作,则这两相绕组的电流必然增大,造成电流表的示值上升或为零(如果正好安装电流表的一相断线,则电流指示为零),电动机本体温度增高,振动加大和声音异常,长时间会烧坏电机线圈。
2)三相电动机空载时缺相,两相电可带动电机长期运行,但电流会增大到接近电机的额定值且电机声音异常。
3)三相电动机缺一相电源,由于不能产生旋转转矩,因而不能启动。
一旦发现三相电动机缺相运行,应立即启动备用机组,迅速切除故障电动机,告知检修人员前来检查原因和采取对策。
-
引用 yanwen 2014/4/30 5:26:52 发表于2楼的内容
-
-
-
zhoumingyuan | 当前状态:在线
总积分:683 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-02-19
最后登录时间: 2015-01-21
-
zhoumingyuan 发表于 2014/4/30 16:09:41
声音异常,发热量大,最好加保护装置
引用 zhoumingyuan 2014/4/30 16:09:41 发表于3楼的内容
-