lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
关于F900GOT背光灯不能关闭问题的处理
lyc19730508 发表于 2014/5/7 8:25:01 1075 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
如果是用FX-PCS-DU/WIN-C软件制作的画面:
选择“显示和项目”/“系统设定…”/“控制元件”,在图示的对话框中设定好控制元件。
由于GOT要占用PLC中的8个位元件(默认是M0~M7)和8个字元件(默认是D0~D7)。只有将其中的M2置为ON时,显示屏的背光灯才会在系统画面中所设定的时间过后关闭。
如果是用GT Designer软件制作的画面:
选择“Common”/“System Information…”,在图示对话框中进行设定。
注:如果使用的是中文版的GT Designer软件,则选择“公共”/“系统信息…”。
只有将读元件(Read device,上图中是D10)中的b1置为ON时,显示屏的背光才会在系统画面中所设定的时间过后关闭。
如果是用GT Designer2软件制作的画面:
在工程工作区中双击“Common Settings”下的“System Environment”,然后在“System Environment”对话框中双击“System Information”,在图示对话框中进行设定。
如果是用GT Designer2中文版软件制作的画面:
在工程工作区中双击“系统环境”,然后在“系统环境”对话框中双击“系统信息”,在图示对话框中进行设定。