触摸屏直接连接AIW0,屏上数据格式?

lyc19730508  发表于 2014/5/19 8:36:06      1349 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

200PLC读取AIW0模拟量,现在MCGS触摸屏建立通道变量直接连接AIW0(不在PLC里转换成浮点数,屏上默认格式是16位无符号二进制),那么在画面上显示该模拟量数字值时,是选浮点数输出格式?还是十进制输出格式?
答:AIW0是16位字符十进制整数,MCGS触摸屏应该也是16位的十进制整数,不管是有符号还是无符号。屏不能选择浮点数,如果选择浮点数,那么AIW0也要是浮点数。