您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器无故障跳停可能原因

guai

guai   |   当前状态:在线

总积分:4822  2024年可用积分:6

注册时间: 2013-08-04

最后登录时间: 2022-03-24

空间 发短消息加为好友

变频器无故障跳停可能原因

guai  发表于 2014/5/21 21:34:46      1294 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 1、如果你确认你的变频器“参数、电流、电压、加减速时间、等等全都正常”的话,那就是说变频器的软件是没问题的。

    2、你看看变频器面板上面有没有什么异常显示,比如报警、故障代号之类的。如果有报警或者故障产生,则进行原因排查。

    3、如果变频器的显示全部正常,而且工作时的电压、电流值也正常的话,那就检查一下变频器的上位控制信号及其线路,看它是否受到了干扰,导致变频器停机误动作。

    如果没有报警主要查你的控制回路,看是否有接触不良或者有干扰,如果是用模拟量控制的用万用表检查一下PLC模拟量输出是不是有跳动

    更换或检查一下变频器和电机之间的电缆,电缆磨损短时间接地就会跳闸,等你测的时候可能又没问题了。

    如果是无报警子类的话,是不是通讯有问题


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /