一、用电特点及一般要求
电焊机、少先吊车、无齿锯等电器设备,都是属于体积较小,无固定地脚螺丝,工作时随着需要而经常移动的电器设备。其特点是工作环境经常变化,由电源侧接到设备的导线是临时性的,所以对这一类设备要求有专人管理,每次使用前都要进行外观和电气检查,一次线长不得超过2m,要使用橡套线;每次接电源前,都要查看保护电器是否合格(如熔断器),设备的金属外壳要有可靠的接地(接零),导线两端必须连接牢固。要按照设备铭牌的要求去接电源,带电动机设备接线后应点动试运转。室外使用应有防雨措施。
二、电焊机
使用移动式电焊机时,除了要做到前面的一般要求,还要首先选择好工作环境,在易燃易爆或有挥发性的场所不许使用,电焊机应当放置在通风良好的地方。
电焊机的闸,不准使用胶盖闸。
焊机一、二次的接线均应用接线端子连接,并要求牢靠,一、二次接线柱不得外露。
焊接人员应该穿绝缘鞋、工作服、带合格的焊接手套,使用合格焊具。
二次线一般不超过20m,穿越道路时要加强防护,要使用不破皮的焊接用缆线,不允许用一根导线而另一根借用其它金属管路或用铁棍搭接,更不准用电气保护零线做焊接二次线的地线用。
在高空作业或金属管道内作业时,必须两人进行,有一人负责安全监护。
焊机停用或移动时,必须切断电源。
三、震捣器、蛤蟆夯、潜水泵及无齿锯
这一类设备,都在比较危险环境中使用,它又在振动量较大的状态下工作;保护地线(零线)必须连接牢固可靠,电源侧应加装漏电保护器和设专人监护以便随时断电。
使用的橡皮套中间不许有接头,导线在使用中不准受拉、受压、受砸。
工作人员应穿绝缘鞋。
四、移动式起重设备
使用中要注意周围环境,起升和摆动的范围内不许有架空线路,与线路的最近距离不得小于下列数值:距1kV以下时为1.5m,距10kV以下为2m,距35kV以下时为4m。
吊车的电源开关应就近安装,负荷线路要架设牢固,必要时设排线装置而不准落地拖线。
吊车需要挪动场地时,必须首先切断总电源。
在室外使用时,电机和电气箱均应有防雨措施。