一、RTU中IO板卡故障
1、巡检发现单块IO板卡的工作灯灭;
◆ 若该卡件所接仪表不涉及到关井,与主控室联系,将该卡件插入备用插槽;
◆ 若该卡件所接仪表涉及到关井,通知采气队戴上备帽然后将RTU关井信号线摘除,与主控室联系,将该卡件插入备用插槽,待卡件正常后恢复关井信号线,通知采气队摘除备帽;
2、巡检发现所有IO板卡的工作灯(绿灯)灭,检查通讯CPU是否上电;
◆ 未上电,给通讯CPU上电,若卡件仍未正常,更换背板;
◆ 已上电,更换背板;
3、正常工作的仪表所接通道为红色,断开仪表回路,用信号发生器模拟一个4-20mA的电流信号送入卡件,与主控室联系;
◆ 上位机数据显示不正常,则该通道坏,更换通道;
◆ 上位机数据显示正常且与电流值相对应,则卡件通道到仪表接线端子排上线缆断,立即更换接线。
二、RTU控制器故障
1、主CPU工作指示灯光不亮或有故障代码,若未自动切换到备用CPU,立即手动切换到备用CPU。将主CPU的SW1-3拨码拨下恢复出厂默认设置,重新下装程序,再将该拨码拨回原位置,上电后显示“BA”为正常,否则更换新的CPU,组态并下装程序;
2、备用CPU工作指示灯光不亮或显示除“BA”之外的代码,按上述步骤;
3、CPU的以太口工作指示灯不亮,查看网线两端是否插紧,若已插紧,与主控室联系,更换BB交换机的其他以太口,对该CPU执行PING命令,PING得通,则更换BB交换机,PING不通,则更 换CPU。
三、RTU通讯CPU故障
1、通讯CPU工作指示灯灭,检查接线供电,接线供电正常,更换通讯CPU;
2、通讯CPU的以太口工作指示灯不亮,查看网线两端是否插紧,若已插紧,与主控室联系,更换BB交换机的其他以太口,对通讯CPU执行PING命令,PING得通,则更换BB交换机,PING不通,则更换CPU。
四、RTU冗余切换模块故障
冗余通讯模块指示灯灭,与主控室联系,更换冗余切换模块,若仍未正常,更换背板。
五、RTU中3COM交换机故障
1、3COM交换机工作指示灯灭,检查接线,接线供电正常,则更换3COM交换机;
2、某一个在用的接口指示灯灭,使用备用的接口。
六、RTU中BB交换机故障
1、BB交换机工作指示灯灭,检查接线,接线供电正常,则更换BB交换机;
2、某一个接口工作灯灭,更换BB交换机。
七、RTU中TSR故障
1、TSR工作指示灯灭,检查接线,接线供电正常,则更换TSR;
2、液控柜数据传不到上位机时,PING TSR,按故障二情况处理。
八、RTU电源故障
单个电源工作指示灯灭,检查220V交流输入是否正常,正常则更换电源模块,无交流输入或电压值不正常,更换从空开到该电源模块的接线
两个电源模块工作指示灯灭,检查电源模块220V交流输入是否正常,正常则更换电源模块,无交流输入或电压值不正常,检查从空开到该电源模块的接线,有虚接或短接情况,马上更换,若空开处无电压,通知水电队检查从配电柜到RTU的供电。
九、RTU孔板尺寸更改
为满足生产条件或工艺要求,需要更换新的孔板,在RTU程序里要更改孔板尺寸,以KL2-12为例:打开ControlWave Designer Open Project/Unzip ProjectKL2-12打开Project Logic POUs
Gas_flowV,将Oridiam的值改为新的孔板尺寸,保存,分别对两个控制器下装。
十、RTU关井后复位操作
在工程师站打开Station将权限改为管理员级,在工具栏点击Configure System Hardware Controller Interfaces Controllers,如KL2-12,点击RTU012的View Point,全厂ESD复位双击KL2_C_2_12,将OP值改为Normal;主控室发出关井指令双击KL2_C2_12,将OP值改为Normal,在右上角点击“Yes”确认。
11、RTU控制器组态问题
将串口线接入控制器A,打开Local View;
1、出现New View Mode对话框,选择Local模式,输入名称,点击Create;
2、出现Communication Setup:Step1对话框,点击下一步;
3、出现RTU Setup:Step 2 of 3对话框,选择No,thank you,再选RTU类型,点击完成;
4、在Local View窗口点击Network前的+号,右键点击RTURTURTU Configuration Parameters;
5、出现Flash Congfiguration界面,点击Load From RTU;
6、出现Sign on to RTU窗口,输入用户名和密码,确定;
7、点击Ports选项,选择ENET1,输入CPU A、B的IP地址和子网掩码;选择COM1,在Protectol的Mode选项中选择MODBUS MASTER,在Message Type中,对于没有TSR的选RTU,对于有TSR的选ASCII;
8、点击IP Parameters,输入网络主机地址;
9、点击Application Prameters,输入CPU A、B的IP地址;
10、点击Save to RTU,关闭CPU A,将串口线插入CPU B,再次点击Save to RTU。
12、RTU通讯CPU组态问题
将串口线接入通讯CPU,打开Local View;
1、出现New View Mode对话框,选择Local模式,输入名称,点击Create;
2、出现Communication Setup:Step1对话框,点击下一步;
3、出现RTU Setup:Step 2 of 3对话框,选择No,thank you,再选CWave-RIO类型,点击完成;
4、在Local View窗口点击Network前的+号,右键点击RTURTURTU Configuration Parameters;
5、出现Flash Congfiguration界面,点击Load From RTU;
6、出现Sign on to RTU窗口,输入用户名和密码,确定;
7、点击Ports选项,选择ENET1,输入通讯CPU的IP地址和子网掩码;
8、点击IP Parameters,输入网络主机地址;
9、点击Application Prameters,输入通讯CPU的IP地址;
10、点击Save to RTU。
13、RTU中IO卡件组态问题
将串口线接入通讯CPU;
1、打开ControlWave DesignerFileOpen Project / Unzip Project,打开程序;
2、点击ViewIO Configurator;
3、出现I/O Configuration Wizard(Step 1 of 3),点击下一步;
4、出现I/O Configuration Wizard(Step 2 of 3),在Unit Type中选择CW_,在Ext Rack Boards中选择卡件,点击ADD,添加到Selected Board List,点击下一步;
5、出现I/O Configuration Wizard(Step 3 of 3),选择卡件,在IP Address中输入扩展机架的IP地址,点击Show Detail Pins’ Information;
6、出现Configure List of Available Analog Pins,在List of Available Pins中选择要使用的通道,输入位号,重复该操作到该卡件配置完,点击Done;
7、重复第5和6步,对其他卡件组态。
14、RTU程序下装问题
用串口下程序
1、将串口线接入通讯CPU,打开ControlWave Designer,找到已编写的程序,右键点击RTU_RESOURCE,选择Settings;
2、出现Resource settings窗口,选择DLL端口,在DLL中选择Serial,在Parameter中输入通讯口、波特率、响应时间,确认;
3、点击Project Control;
4、出现Sign In Requird窗口,输入用户名和密码,确定;
出现RTU_RESOURCE窗口,点击StopResetDownloadDownload SourceDownloadDownloadDownloadActivateCold。
用以太口下程序
1、将串口线接入通讯CPU,打开ControlWave Designer,找到已编写的程序,右键点击RTU_RESOURCE,选择Settings;
2、出现Resource settings窗口,选择DLL端口,在DLL中选择TCP/IP,在Parameter中输入IP地址、响应时间,确认;
3、点击Project Control;
4、出现Sign In Requird窗口,输入用户名和密码,确定;
5、出现RTU_RESOURCE窗口,点击StopResetDownloadDownload SourceDownloadDownloadDownloadActivateCold。