您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC晶体管输出和继电器输出的区别

guai

guai   |   当前状态:在线

总积分:4822  2024年可用积分:6

注册时间: 2013-08-04

最后登录时间: 2022-03-24

空间 发短消息加为好友

PLC晶体管输出和继电器输出的区别

guai  发表于 2014/7/13 12:38:13      1217 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1.负载电压、电流类型不同
  负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
  电流:晶体管电流最大0.75A,继电器最大2A。
  电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V最大30V或交流220V)。
2.负载能力不同
  晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力
  一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
4.晶体管响应速度快于继电器
  继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
  晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。
5.在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制。
  继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。晶体管也有大电流,如5A以上.是晶体管输出的当有后接继电器时,要特别注意继电器线圈极性(一般线圈上都接有保护二极管或指示灯),否则会烧坏晶体管。

1楼 0 0 回复
  • fjjy501

    fjjy501   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    fjjy501   发表于 2014/7/14 9:40:14

    电器参数有很大不同           

    2楼 回复本楼

    引用 fjjy501 2014/7/14 9:40:14 发表于2楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/7/14 10:39:28

    我常用继电器输出

    3楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/7/14 10:39:28 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/7/16 12:53:56

    那就是继电器的容量比较大了。

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/7/16 12:53:56 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /