采油厂生产实际对系统的控制品质要求不高。对于调节器参数的整定,可以采取工程整定法,一般采用经验的方法进行设定,比例带和积分时间一般取值几十到几百,微分时间一般取值小于十或切除不用。下面结合实际,分注水与外输系统详细介绍一下各自的运行。注水系统。系统启动前,首先根据经验,将压力设定在正常注水时管网达到的压力值。启动后,变频器首先输出最大频率(一般限制为工频50Hz),电机全速运转。
管网压力逐渐升高,测量反馈值与设定值之间的差值越来越小,调节器输出到变频器的频率信号也越来越小,变频器的输出随之减小,电机转速趋向缓慢,最终达到稳定状态。这时,应观察注水泵出口管线上的流量计,若流量大于地质上要求的配注量,则应将压力设定值缓慢调低。由于设定值与测量值出现反向偏差,调节器输出到变频器的频率信号进一步减小,变频器的输出频率变得更小,电机转速进一步下降,最终达到新的稳态。
若流量小于地质上要求的配注量,则应将压力设定值缓慢调高,其作用过程相反,经过这样多次调整,最终使注水泵的排量等于配注量。也可以直接将压力缓慢升高,使变频器输出频率逐渐增大,从而使注水排量逐渐达到要求的配注量。这个操作过程可能比上面的方法时间长一些。