一、         硬件连接

1.  参考变频器说明书P169

(2)永宏通讯扩展板FBs-CB5针脚定义(2线制):

 

(3)因此应该选用以下的接线方式(参考变频器手册P171):

二、         通讯参数的设定

(1)      永宏PLC的参数设置如下(本例中,占用port2通讯口)。

 

 

 

 

 

 

 

 


(2)因此变频器中,相应的参数要修改为一致(请参看变频器说明书P172),如下:

 

Pr.117设定为2,即变频器的站号为2;

Pr.118设定为96,即通讯速率为9600bps;

Pr.119设定为1,即数据位长8,停止位长1;

Pr.120设定为2,即为偶校验;

Pr.123设定为0,即数据返回等待时间为0(此项可根据具体情况调整,待定!);

Pr.124设定为1,即有CR(换行符);(此项也待定,如果通讯补上,可考虑此项)

Pr.549设定为1,即为Modbus-RTU协议。

至此,必需的通讯参数谁定已完成。

注意:(1)在各参数的初始设定之后,请务必进行变频器复位。在变更通讯相关的参数后,不进行复位将无法通讯。

(2)通讯控制时,变频器应工作在“网络模式”,有关运行模式的设定,请参看变频器手册的4.18章节。

三、         PLC程序设计

永宏PLC的FUN150.M-BUS便利指令,让PLC做Modbus通讯的主站。详细请参阅《FBs-PLC使用者手册2》的“12-32”至“12-40”.

步骤:(1)输入参数如下:

 

 

 

 

鼠标选中该功能指令,按键盘“Z”键,即弹出相应的“表格编辑”对话框,开始建立通讯命令表格:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

例子1:

参照变频器手册P193的例子,从站号为2的变频器中,读取40004(Pr.4)~40006(Pr.6)的内容,应建立如下通讯命令:

通讯成功后,变频器的地址40004中的内容,存放到PLC的R0;40005中的内容,存放到PLC的R1;40006中的内容,存放到PLC的R2。

例子2:

参照变频器手册P194的例子,将站号为2的变频器的运行频率RAM(地址为40014)设定为60Hz。

在例子1的通讯命令表格中,在新增一条命令,如下:

 

 

改变PLC缓存器R10的值(如在触摸屏上),即可通过通讯改变“运行频率”。

注意:(1)对于PLC上的同一个通讯口(如port2),可以在程序中写多个FUN150,每个FUN150的参数SR需各不同,分别建立关联的“通讯表格”。各个FUN150必须不能同时执行。

(2)能将通讯命令都写在同一个表格中是最好的,实在不能达到控制的要求,才考虑写多个FUN150指令。

(3)FUN150的使能端“EN”是脉冲触发的,一个脉冲信号就可以让该指令中的所有通讯命令都被执行一次。

(4)M1962是PLC的特殊内部寄存器,显示通讯口port2的状态,等于1是表示空闲状态,等于0时表示port2被占用。所以程序范例中的程序,若M0一直接通,则M1962一接通就触发一次通讯,等于不停地发出通讯命令。

1楼 0 0 回复
  • fjjy501

    fjjy501   |   当前状态:在线

    总积分:21344  2024年可用积分:2

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    fjjy501   发表于 2014/8/14 9:02:37

    图片咋没呢             

    2楼 回复本楼

    引用 fjjy501 2014/8/14 9:02:37 发表于2楼的内容

  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4820  2024年可用积分:4

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/8/15 8:58:01

    请不要直接复制,应使用图片——本地上传,方能正确显示

    3楼 回复本楼

    引用 guai 2014/8/15 8:58:01 发表于3楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2014/8/16 8:58:16

    永宏PLC与三菱FR-D700变频器作Modbus-RTU通讯

    4楼 回复本楼

    引用 ahljj 2014/8/16 8:58:16 发表于4楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2014/8/16 8:58:48

    永宏PLC与三菱FR-D700变频器作Modbus-RTU通讯

    5楼 回复本楼

    引用 ahljj 2014/8/16 8:58:48 发表于5楼的内容

  • endresssh

    endresssh   |   当前状态:在线

    总积分:409  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-12-08

    最后登录时间: 2014-12-22

    空间 发短消息加为好友

    endresssh   发表于 2014/12/19 15:07:15

    E+H:

    E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。

    皮尔兹:

    pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。

    邦纳:

    邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。

    穆格:

    穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。

    哈威:

    哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。

    力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。