良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。

 

  1、接地的目的是为了安全和抑制干扰!

 

  PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A,B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。

 

  此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其他接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
 PLC接地

  2、安全地或电源接地:

  将电源线接地端和柜体连线接地为安全接地。如电源漏电或柜体带电,可从安全接地导入地下,不会对人造成伤害。

 

  3、系统接地:

 

  PLC控制器为了与所控的各个设备同电位而接地,叫系统接地。

  注意,接地电阻值不得大于4 Ω,一般需将PLC设备系统地和控制柜内开关电源负端接在一起,作为控制系统地。

 

  4、信号与屏蔽接地:

  a) 一般要求信号线必须要有惟一的参考地即“单点接地”,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室唯一接地,防止形成“地环路”。

  b) 信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;

  c) 多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接点。

 

 

 【PLC无线通讯方案】西安达泰电子提供的PLC无线通讯终端经过十二年现场运行考验,请加QQ598075900或致电18992829581索取资料:包括《西门子、三菱等品牌PLC与组态软件的无线通讯方法》,《PLC与触摸屏的无线通信实例》,《PLC与PLC之间数据无线传输的MODBUS程序》等。

 

让我们一起分享PLC无线通讯资料!

 

温馨提示:

请到达泰电子官方网站下载方案:

【西安达泰提供】触摸屏人机界面与S7-200的无线通讯方案

 

【西安达泰提供】西门子PLC的MODBUS无线通信资料

 

【西安达泰提供】组态软件与S7-200的无线通讯案例


1楼 0 0 回复
  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/9/10 9:08:22

    很有用的学习资料,感谢楼主分享!我正需要


    2楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/9/10 9:08:22 发表于2楼的内容

  • mhz555555

    mhz555555   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    mhz555555   发表于 2014/9/10 15:05:41

    谢谢楼主的分享!

    3楼 回复本楼

    引用 mhz555555 2014/9/10 15:05:41 发表于3楼的内容

  • datai

    datai   |   当前状态:在线

    总积分:121  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-18

    最后登录时间: 2014-11-07

    空间 发短消息加为好友

    datai   发表于 2014/9/17 14:14:46

    多谢支持

    4楼 回复本楼

    引用 datai 2014/9/17 14:14:46 发表于4楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2014/9/18 20:32:28

    低压系统接地很重要。

    5楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2014/9/18 20:32:28 发表于5楼的内容

  • mugua886

    mugua886   |   当前状态:在线

    总积分:92  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-08-18

    最后登录时间: 2014-11-07

    空间 发短消息加为好友

    mugua886   发表于 2014/9/19 14:41:10

    实用就行   想更多了解PLC方面的知识 可以关注 微信公众号【PLC无线通讯】

    6楼 回复本楼

    引用 mugua886 2014/9/19 14:41:10 发表于6楼的内容

  • lsh04921

    lsh04921   |   当前状态:在线

    总积分:2097  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-01-06

    最后登录时间: 2017-05-25

    空间 发短消息加为好友

    lsh04921   发表于 2014/9/21 7:48:21

    学习

    7楼 回复本楼

    引用 lsh04921 2014/9/21 7:48:21 发表于7楼的内容

  • sinap_zhj

    sinap_zhj   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    sinap_zhj   发表于 2014/10/20 6:53:51

    看看、学习、参考,  感谢楼主的无私奉献

     

    8楼 回复本楼

    引用 sinap_zhj 2014/10/20 6:53:51 发表于8楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3323  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-04-28

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2014/10/20 17:03:14

    看着简单,实际系统中接地相当复杂,因为接地问题带来的故障很难处理。

    9楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2014/10/20 17:03:14 发表于9楼的内容

  • xym050506

    xym050506   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    xym050506   发表于 2014/10/21 21:56:17

    好帖,学习了!

    10楼 回复本楼

    引用 xym050506 2014/10/21 21:56:17 发表于10楼的内容

  • fjjy501

    fjjy501   |   当前状态:在线

    总积分:21344  2024年可用积分:2

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    fjjy501   发表于 2014/10/22 9:04:27

    很有用的学习资料,感谢楼主分享!

    11楼 回复本楼

    引用 fjjy501 2014/10/22 9:04:27 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /