您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器运行过程重故障跳闸停机

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

变频器运行过程重故障跳闸停机

fung  发表于 2015/1/21 16:11:27      1020 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器运行过程重故障跳闸停机,触摸屏报模块通讯故障。

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2015/1/21 16:30:55

    楼主详细说说怎么情况

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2015/1/21 16:30:55 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/1/22 8:59:59

    模块的输入保险、整流桥、充电电阻烧断导致模块控制失电通讯无法进行

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/1/22 8:59:59 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/1/29 19:04:34

    更换损坏的光通子板或者保护二极管,试试

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/1/29 19:04:34 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /