3、PLC  控制器输入输出通道的抗干扰措施
  模干扰,PLC 控制器要良好接地。输入端有感性负载时,对于交流输入信号,可在负载两 端并接电容和电阻,对于直流输入信号可并接续流二极管。为了抑制输入信号线间的寄生电 容、与其他线间的寄生电容或耦合所产生的感应电动势,可采用  RC   浪涌吸收器。
  输出为交流感性负载,可在负载两端并联 RC 浪涌吸收器;若为直流负载,可并联续流 二极管,也要尽可能靠近负载。对于开关量输出的场合,可以采用浪涌吸收器或晶闸管输出 模块。另外,采用输出点串接中间继电器或光电耦合措施,可防止 PLC 控制器输出点直接 接入电气控制回路,在电气上完全隔离。
  4、PLC 控制器抗干扰的软件措施
  由于电磁干扰的复杂性,仅采取硬件抗干扰措施是不够的,要用 PLC 控制器的软件抗 干扰技术来加以配合,进一步提高系统的可靠性。采用数字滤波和工频整形采样、定时校正 参考点电位等措施,有效消除周期性干扰、防止电位漂移。采用信息冗余技术,设计相应的 软件标志位;采用间接跳转,设置软件保护等。例如对开关量输入信号,采用定时器延时的 方式多次读入,结果一致再确认有效,提高了软件的可靠性。