维纶通触摸屏开发软件里面"位状态设定"元件问题

ababab  发表于 2015/3/11 14:04:46      1312 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近用维纶通触摸屏和西门子PLC S7-200作了一个项目,遇到一个问题. 想请教一下各位大虾.    用位状态设定元件作了一个按钮,目的是想那这个按钮去控制电机启停,地址选择i0.0,属性对话框中的类型选择"切换开关".PLC程序就是典型电机启动程序.完成这些工作后,下载画面和PLC程序,把触摸屏和200通讯,按下刚才做的这个按钮,200的I0.0的指示灯怎么没亮,为什么不能拿这个按钮强制输入i0.0为1呢??元件说明理明明可以这么做啊!!   求求各位大侠了,帮帮吧!!

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/3/11 14:47:16

    那么多的内部地址你不用

    触摸屏是不能控制实际的输入点的

    可以用M0.0 v0.0之类的地址

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/3/11 14:47:16 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/3/17 16:37:07

    PLC的 I 区,HMI是不可以这么做的.你换一个V区或者M区吧. I 区PLC是周期扫描检测外部输入状态的,即使HMI在某个周期强制ON了,在下个扫描周期里,还会检测外部输入状态,所以 I 0.0 还会是OFF

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/3/17 16:37:07 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/4/21 8:56:25

    好!!

    好!!

     

    好!!

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/4/21 8:56:25 发表于4楼的内容