您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 步进继电器的检测方法

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

步进继电器的检测方法

aaing  发表于 2015/3/15 17:07:06      1059 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  1、测触点电阻
  用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
  2、测线圈电阻
  可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
  3、测量吸合电压和吸合电流
  找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。
  4、测量释放电压和释放电流
  也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/3/18 9:48:01

    谢谢分享

     

     

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/3/18 9:48:01 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /