PKS300系统,C300卡件, 山武定位器的阀门, 发现阀门开度与DCS输出不符,输出100%, 测量电流20mA,但是阀门开75%左右,在中控室和现场分别用信号发生器给定位器发信号, 阀门开度正常, 接到AO卡,就不正常。 用隔离栅,发现AO输出与阀门开度都正常了。 请问:这是线路干扰问题还是AO卡有问题呢? 怎么去检查出问题所在?
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2015/4/17 13:22:56
估计有干扰
引用 ytzidonghua 2015/4/17 13:22:56 发表于2楼的内容
-
-
-
fung 发表于 2015/4/20 9:43:56
带AO卡的时候dcs与现场不符,直接用信号发生器都正常,证明阀门没有问题,感觉应该是AO卡模数转换有些问题。建议将此点接到另外一个AO卡或者换一个通道实验一下。如果都正常那么应该是这个AO卡的模数转换有些问题。
引用 fung 2015/4/20 9:43:56 发表于3楼的内容