您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 台达B系列屏与扫描枪通讯

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

台达B系列屏与扫描枪通讯

hypermill9  发表于 2015/4/27 9:24:56      1333 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教台达B系列触摸屏com2口与三菱PLC连接;

com1口通过rs232串口线连接来自扫描枪的25位字符串信号,

该怎样设置和调试啊?    

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/4/28 9:27:07

    B系列触摸屏的USB口可以自动识别并连接标准的USB条码枪,然后配合数值输入中的BARCODE输入元件来做条码输入,做起来简单但必须先做测试,确保触摸屏能认到条码枪,用串口的话则必须编自由口通讯宏程序来做比较麻烦。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/4/28 9:27:07 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/4/29 9:21:44

    说穿了就是与PLC做自由口通讯是一样的,指定好对应的COM口和通讯参数,然后执行接收或发送代码的工作,至于预先存放什么样的代码或者接收上来的代码中哪些是有用的,则需要根据下位机设备的通讯协议来,具体的收发指令看手册巨集指令中通讯部分的介绍。

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/4/29 9:21:44 发表于3楼的内容