您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » [求助] 装车平台双作用切断阀储气罐问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

[求助] 装车平台双作用切断阀储气罐问题

sweect  发表于 2015/5/5 8:45:20      813 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

工艺反映装车平台上出料的几个双作用切断阀配备的储气罐一直在放气(气源压力超过安全设定压力)有安全隐患,想问可不可以拆除,对阀门动作有没有影响?

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/5/6 10:43:59

     你这个情况可以在储气罐前面加装个减压装置,如果拆除的话,有可能对阀门动作又影响

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/5/6 10:43:59 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/5/6 15:35:56

    气缸的设计压力一般比储气罐的低,那个PSV是保护气缸的,整定值跟气缸的。楼主的情况,可能仪表风压力和气缸相差比较大。
    减压阀在关闭时,背压有“反调”的情况,一般是设定值的10-15%,金属密封的稍大。减压阀的设定值,尽量贴近”气缸的最小工作风压“(姑且认为楼主对动作时间不苛刻),拉大PSV和PCV之间的设定值。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/5/6 15:35:56 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /