您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请教一下压缩机连锁系统中硬手动软手动的意思

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

请教一下压缩机连锁系统中硬手动软手动的意思

fung  发表于 2015/5/22 9:44:49      1044 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教一下压缩机连锁系统中硬手动软手动的意思

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/5/23 9:33:00

    硬手动应该是辅操台上面的紧急停机按钮,软按钮应该是DCS、SIS里面的停机按钮。
    个人意见仅供参考!!!

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/5/23 9:33:00 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/5/23 10:39:53

    硬手动是控制室或者现场强制停机按钮,是可以摸的着的,软手动当然是sis或者dcs画面

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/5/23 10:39:53 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/5/24 16:09:16

    要看具体情况,举个例子:
    1。泵出口流量FV
    泵的数据表上写:操作10,最大15。
    你只要保证10这个流量下的调节开度,15能通过就可以了。泵的流量不会增大很多:马达配好了,功率就基本定死了,过载马达要跳车的。。。。
    2。加热器蒸汽TV
    换热器规格书按照蒸汽40来设计换热面积的,夏天10,冬天30。
    实际上二个操作工况,那么选择的阀门以全开通过40,10和30能有良好开度,大于30%就OK了。换热器设计好的,换热面积定死了,给他50他也“吃不进去”,有温控在那里管着的。。。。

    如果这个最大流量不是工艺的操作点,就放在85-90%开度,还要兼顾正常/最小工况的开度。

    多请教工艺,他那个最大/最小流量是什么工况?有些是拍脑袋,X倍数给你的,那就没必要去追求“良好的开度”。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/5/24 16:09:16 发表于4楼的内容