调节阀数据表中的最大流量计算

jijun  发表于 2015/5/22 9:49:56      1643 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教各位,在选择调节阀时,有一个最大流量需要填写,已知通过此调节阀的最大流量为1000Nm3/hr,那么我留多大的余量呢?
谢谢各位!

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/5/22 15:32:24

    不用留余量 啊,最大流量工艺提供的时候已经考虑了,再一个就是调节阀厂家计算选型时要考虑比计算的CV值要大。

     

     

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/5/22 15:32:24 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/5/24 16:13:13

    要看具体情况,举个例子:
    1。泵出口流量FV
    泵的数据表上写:操作10,最大15。
    你只要保证10这个流量下的调节开度,15能通过就可以了。泵的流量不会增大很多:马达配好了,功率就基本定死了,过载马达要跳车的。。。。
    2。加热器蒸汽TV
    换热器规格书按照蒸汽40来设计换热面积的,夏天10,冬天30。
    实际上二个操作工况,那么选择的阀门以全开通过40,10和30能有良好开度,大于30%就OK了。换热器设计好的,换热面积定死了,给他50他也“吃不进去”,有温控在那里管着的。。。。

    如果这个最大流量不是工艺的操作点,就放在85-90%开度,还要兼顾正常/最小工况的开度。

    多请教工艺,他那个最大/最小流量是什么工况?有些是拍脑袋,X倍数给你的,那就没必要去追求“良好的开度”。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/5/24 16:13:13 发表于3楼的内容