abb acs355的变频,带了个排风风机,这个风机老被排烟管里的风带着自动在转,搞的变频器根本控制不了这个风机,具体表现是:变频器启动后频率上不去,设定50赫兹,实际到2赫兹,再就是转钜达到180%,运行不了一会就报过流了,电机很小,3.5的好像,我将相序倒过,也不行,谁给答疑下啊,多谢!!
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2015/5/27 13:42:56
排风机肯定被排烟管理风带着反转了,可以先启动这台排风风机。
引用 hypermill9 2015/5/27 13:42:56 发表于2楼的内容
-
-
引用 sweect 2015/5/27 15:47:16 发表于3楼的内容
-
-
ababab 发表于 2015/6/2 14:47:13
1、首先判断风机被烟气带着转的方向是否就是实际旋转时需要的方向?
2、风机是否安装反了?
3、如果风机安装正确,被带着转的方向也同实际旋转方向一致,那就好办了,变频器有一个功能就是速度搜索,利用这个功能,变频器先找出当前风机的转速然后再输出相应的频率,这样就可以控制风机了。
4、你的情况好像是风机被烟气带动的转速超过了额定转速造成的。需要先制动才能控制得住。
引用 ababab 2015/6/2 14:47:13 发表于4楼的内容