您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于变频器一拖二切换的问题

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

关于变频器一拖二切换的问题

xuwenbin  发表于 2015/5/26 13:08:39      1197 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,现有一台变频器拖两台电机恒压供水,想问问变频器的工变频顺序是怎样的。  我想的是 :首先1#变频至50hz,再将其切换至工频,同时变频器切到2#上开始变频。这样能行吗,变频器会报错或烧坏吗?????

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/5/27 13:40:37

    1. 变频器后装接触器,启动时要先接通接触器再启动变频器,停止时要先停止变频器运行再断开接触器的,否则的话有时变频器会报警的。

    2. 另外如果需要在工频和变频之间切换,一定要在变频器后装接触器,否则在工频上电时变频器会烧坏的

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/5/27 13:40:37 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/5/27 13:43:58

    停止的时候变频器停止接触器断开,可将变频器停止信号输出控制接触器线圈,变频器设置自由停车,如果反了变频器可能过流保护。
    启动的时候接触器闭合变频器运,可将启动信号直接用接触器辅助触点控制。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/5/27 13:43:58 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/5/27 15:45:38

    有时启动不了,用工频带少物料后又变频可以了
    你说变频器与接触器的启停顺序没关系,但我在网上查看一下,又说有一定顺序,

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/5/27 15:45:38 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /